상주 염산누출사고 동파 아닌 밸브 파손

N;

기사입력 13-01-23 14:45 | 최종수정 13-01-23 14:45

염산누출사고 국과수 감식결과 발표





상주경찰서에서는 지난 12일 발생한 웅진폴리실리콘(주) 상주공장 염산유출사고에 대한 국과수 조사결과를 발표했다.





국립과학수사연구원 중부분원 김은호 이화학과장외 5명과 경북지방경찰청 과학수사계장 박인권 경감외 5명으로 구성된 감식 조사반은 1월 4일. 11:50~13:00까지 웅진폴리실리콘 염산탱크 일원에서 밸브 플랜지의 손상 원인(염산유출의 원인)을 규명하기 위해 리듀서, 밸브 플랜지, 유출 염산 200cc를 수거하여 감식하였다.



※ 리듀서(reducer) : 염산탱크에서 나오는 염산량을 줄이는 기능을 하는 부품



□ 감식 결과





○ 유출원인 : 밸브 플랜지와 4개 판형부재의 접합부분에서 파단 및 박리가 진행되다가 내부 균열이 발생하여 결국 파손에 이름





※ 35%의 염산은 어는점이 약 -30℃이므로 동결에 의한 파손으로 보기는 어려움




○ 균열원인 : 펌프운전중의 진동, 외부환경에 따른 구성 설비의 수축과 팽창, 유지보수시 볼트 등의 체결 불량 및 旣 균열된 부분으로 외부에서 유입된 수분의 동결 등 복합적 요인이 작용한 결과





□ 향후 수사계획





○ 공장 책임자, 관리자 등 상대 규정대로 유독물을 관리했는지 여부 수사



○ 공무원의 유독물 관리감독상 문제점 여부 등 수사





[감정사진]



플랜지의 파손상태.jpg 플랜지의 파손 상태 旣 발생한 균열에 의한 손상(파단⇒



박리) 흔적